        用了8年的空气开关烧坏了,施耐德2P  C10,带漏电保护,4平方线缆,负载400瓦。请帮分析下是什么原因。另外,如何才能提前发现问题,消除隐患。

1.png (153.18 KB, 下载次数: 11)

1.png

2.png (229.95 KB, 下载次数: 10)

2.png

沙发
发表于 2020-7-21 15:43:27 | 只看该作者
线头松动,需定期检查

点评

会不会是空开老化内部发热导致的?  发表于 2020-7-21 16:04

板凳
发表于 2020-7-22 08:22:05 | 只看该作者
负载400W,C10开关够了,配置没有问题,从图片看来螺丝松动的可能性比较大。做到安排评估与预防就是要定期实施检查开关使用状况。

地板
发表于 3 天前 来自手机 | 只看该作者
虚接了    越送越热   越热越松